发表于 2025-3-1 16:24:48
|
显示全部楼层
当排风竖井仅为平时排风使用,火灾时平时排风停止工作,此处间距仅需满足《建规》641-1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,外墙上的门、窗应采用甲级防火窗,其净距不应小于1.5m,且不应小于该建筑物内相邻任一楼梯间(前室)至该门、窗间隔最近边缘之间的水平距离。如下图所示(红色部分)。

2)当排风竖井同时为平时排风和火灾时机械排风使用,此处间距需满足《烟规》3.3.5-3的要求,即自然通风口的门、窗、洞口与机械排风竖井的排风口最近边之间的水平平均净距不宜小于15m(多个排风竖井的排风口可合用一个自然通风口)。如下图所示(蓝色部分)。

因此,针对题目中的情况,如果排风竖井仅为平时排风使用,此处间距仅需满足《建规》的要求;如果排风竖井同时为平时排风和火灾时机械排风使用,此处间距需满足《烟规》的要求。 |
|