找回密码
 开放注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

搜索
查看: 3235|回复: 3

水电安装施工知识

[复制链接]

3

主题

3

回帖

51

牛毛

初生牛犊

积分
51
发表于 2011-4-8 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西桂林市
发表于 水电安装 发表日期 一月 28th, 2011

桂林水电安装施工以安全为主,兼顾美观、实用,综合布局,达成水电安装更完美施工的目标。
1.管道要排列合理,铺设牢固,线管接头处用专用胶水粘接,要是没固定稳会被其他装修师傅踢坏踩坏。所有管道横平竖直,这样做出来的管道才能画竣工图,能让你知道每条管道的具体位置,以便日后施工时避免打到水电管道。
2.底盒安装平整,要是底盒没平,以后安装开关插座也是歪的。不能突出墙面,要是突出装开关插座后会有缝隙,影响美观。
3.吊顶内的电线是否有套阻燃管,没套的话线路出问题时易引发火灾。套了阻燃管的电线出了问题在阻燃管内是烧不起来的               
4.隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面你知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内有没有做防水?做试压时打压到10个气压 ,有无渗漏?出水是否通畅?如不畅通,就说明管道熔接过头,致使管道堵塞。这一项验收非常重要,很多人家装修完后发现水龙头出水很小,如果不是水压问题,也不是水龙头的问题,那就是管道焊接出了问题,如遇到这问题, 水管也许就要重做了。所有电管.、冷热水管、.煤气管都不能在同一管槽内。这样一根管子出了问题才不影响其他管子。墙上开横槽不能超过一米长,否则影响墙的受力结构,容易导致墙体顶部裂缝。补槽时砂浆与管子的厚度至少要6毫米,补槽前管槽内要洒水,这样补的管槽才永远不会开裂。当然砂浆的配比也很重要,国标要求是1;3(一份水泥,三份沙)。这些都是国标施工规范里有明文规定的。  不是专业的施工工程公司往往不懂得这些。        
5.还有就是水表运转是否正常。淋浴阀冷热水口是否水平,中心距离是否是15cm?如达不到要求,会造成洁具安装歪斜影响美观,严重的甚至无法安装洁具。
6.给水管道及附件连接严不严密?这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如日丰PPR管、金德PPR管等。  
7、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1.8米高。卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。                        
8.水电完工后把所有的排水口灌水试过一便,看看排水是否畅通,是否有堵塞现象,以免装修好后发现问题就晚了。之后用封口胶把口封好,以免后期装修砂浆掉入管内造成水管堵塞。

这篇文章发表在“水电安装

10

主题

81

回帖

129

牛毛

一级牛人

郭柳芳

积分
129
QQ
发表于 2011-4-19 13:53:25 | 显示全部楼层 来自 上海市
我爸爸是一名水电安装工人,我也要学学。

10

主题

17

回帖

44

牛毛

初生牛犊

积分
44
发表于 2011-5-3 19:54:09 | 显示全部楼层 来自 河南省郑州市
恩 过来看看

7

主题

242

回帖

213

牛毛

一级牛人

平凡

积分
213
发表于 2011-5-7 09:48:13 | 显示全部楼层 来自 云南省昆明市
嗯,好长时间啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 开放注册

本版积分规则

帮助|Archiver|小黑屋|通信管理局专项备案号:[2008]238号|NB5用户社区 ( 皖ICP备08004151号;皖公网安备34010402700514号 )

GMT+8, 2024-12-23 06:24 , Processed in 4.771212 second(s), 33 queries , Yac On.

Powered by Discuz! X3.5

快速回复 返回顶部 返回列表